- 简答题变电站10kV系统发生单相接地,现场如何处理?
-
10kV系统发生单相接地,现场处理的一般步骤为:
1)根据信号和仪表的指示,判断接地相别和接地的程度;
2)将并列运行的母线分列,以确定接地点在哪段母线上,但要保证分列后每段母线上均有电源;
3)检查站内有关设备,寻找接地故障点。检查时,值班人员必须穿绝缘靴,并遵守安规的有关规定;
4)如果检查站内设备无异常,可按以下步骤试拉10kV出线,确定故障线路。
(1)充电运行的线路;
(2)距离长,分支多,质量差,故障机率高的线路;
(3)负荷较轻,停电后影响较小的线路;
(4)线路短,分支少,负荷较重的线路;
试拉分路时,应有人监视表计,观察当分路开关断开后接地是否消除,以便尽快确定故障线路。
(5)找到站内故障点或确定出故障线路后,汇报调度和有关部门,等候处理意见,并做好记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看