- 简答题哪些情况下重合闸保护装置正常但将被闭锁?
- 重合闸由速动的线路保护起动(除合于故障保护),闭锁重合闸的有:后备保护(线路)、合于故障保护(线路)、元件保护如母线、变压器故障(大部分为永久性故障),如:
(1)手动合闸;
(2)压力降低(包括气压、液压、SF6);
(3)母差保护、高抗保护或主变保护动作;
(4)远方跳闸(包括失灵、高抗、过电压保护);
(5)两相及以上故障(对于单相重合闸);
(6)合于故障保护动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看