试题详情
简答题电力变压器发生铁芯接地故障的原因为类型有哪些?如何防止?
  • 电力变压器发生铁芯接地故障的原因主要有:
    (1)接地片因施工工艺和高等不良造成短路。(2)由于附件和外界因素引起的多点接地。
    常见类型如下:
    ①铁芯碰壳、碰夹件。②穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。③油箱内有异物,使用权硅钢片短接。④铁芯绝缘受潮或损坏,箱底沉积油泥及水分,绝缘电阻下降,夹件绝缘、垫铁绝缘、使下铁轨与垫脚或箱底接通,造成多点接地。⑤潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,堆积在底部,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轨与垫脚或箱底接通,造成多点接地。⑥运行维护差,不按期检修。
    防止电力变压器铁芯多点接地的方法有:
    (1)安装时应注意检查钟罩部的加强筋与铁芯夹件间的间隙,如有碰撞应及时清除。
    (2)供运输时固定变压器铁芯的定位钉,在安装时必须将定位钉的盖板翻过来。
    (3)对新投入运行或大修后的变压器,应进行认真检查,彻底清除残留的杂物。
    (4)变压器投入在吊罩后应测试铁芯绝缘,如发现有多点接地情况应查明原因,消除后才能投入运行,对运行中的变压器应定期进行铁芯接地电流的测量。
    (5)穿芯螺栓绝缘应良好,并应注意检查铁芯穿芯螺杆绝缘套管两端的金属座套,防止因座套过长与铁芯接触造成短路。
    (6)绕组压钉螺钉应坚固,防止螺帽和座套松动掉下,造成铁芯短路。运行中发现有换芯接地故障时,应进行分析处理并加强监视。