试题详情
简答题电力变压器绕组变形的诊断方法有哪些?
  • 目前,世界各国都在积极开展电力变压器绕组变形的诊断工作,我国在电力设备预防性规程中推荐了变压器出口短路后测试绕组变形的方法。
    电力变压器绕组变形的诊断方法如下:
    (1)低压脉冲法。低压脉冲法能灵敏、准确地反映绕组轴向和径向的变形故障。但要求测试仪器设备具有高度的稳定性和不变的标准波形以及一套专用连接屏蔽引线,保持测量的可重复性。
    (2)频率响应分析法。频率响应分析法了低压脉冲法的一些缺陷。通过分析和比较变压器的频率响应特性,就可以发生变压器绕组是否发生了变形。但是此方法需要一定的经验,也存在一定的不确定性。
    (3)短路阻抗法。短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,它主要是测量电力变压器绕组的短路阻抗,与原始阻抗值进行比较,根据其变化情况来判断绕组是否变形以及变形的程度。此方法有测试程序简单和重复性好对变形的评估可靠性高的特点。
    此外,电力设备预防性试验规程还推荐油中溶解气体分析、测量绕组直流电阻、测量空载电流和损耗等方法。