试题详情
- 简答题RCS-985保护中发电机纵差保护主要功能?
-
该保护是发电机定子绕组及其引出线各种相间短路故障的主保护。
保护功能:
(1)工频变化量比率差动保护,反应差动电流及制动电流的变化量,不受正常运行时负荷电流的影响,可灵敏检测发电机内部轻微故障。保护动作后启动出口继电器,执行机组全停,DCS画面“发电机差动跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)差动速断保护。当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作,启动出口继电器,执行机组全停,DCS画面“发电机差动跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(3)保护受TA断线闭锁,当TA断线时,闭锁保护,同时发“TA断线”信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 何为功率绝对电平?
- MU在时钟同步信号从无到有变化过程中,其
- 为了防止干扰进入远动装置,遥信采集回路一
- 对于相位比较式母线保护,当母线上的连接方
- 电力安全生产必须坚持“安全第一,预防为主
- 停用高频保护的顺序是()。
- 根据《IEC 61850继电保护工程应用
- 新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护
- 低压厂用变压器都配置了哪些保护?
- 调制解调器输出的波特率是不能改变的。
- 何谓高频保护的通道余量?
- 采用点对点9-2的智能站,若合并单元任意
- 影响污秽绝缘子闪络的主要因素是()。
- 330MW机组PT二次线松动可能会引起发
- 保护跳闸信号Tr应由()逻辑节点产生。
- 独立UPS直流供电模式:当交流输入异常时
- 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符
- 遥测模块检验。
- 三绕组变压器的零序保护是()绕组和保护区
- 在远动系统中,数字量、脉冲量和模拟量一样