试题详情
- 简答题某变电站一台断路器的CD17型电磁机构发“控制回路断线”,试分析其原因和处理方法。
- 1、故障分析(0.6)现场检查断路器处于分闸状态,机构各部件紧固,端子连接可靠,润滑良好,配合尺寸正确。分合闸线圈正常。辅助开关连杆变形导致切换不良发“控制回路断线”。2、处理情况(0.4)调整辅助开关连杆后故障排除。1、故障分析方法(0.2);2、分析步骤(0.2);3、逻辑推理(0.2);4、故障处理方法(0.2);5、处理工艺和质量(0.2)。