- 简答题用1台三相UPS(40kVA)割接替代旧的1台单相UPS(20kVA),要求最大限度保证不停电割接或停电损失最小,请描述割接流程。
-
由单相改为三相供电要实现不断电割接流程如下:
割接前准备:
(1)制定好详细割接流程和应急预案,明确责任。
(2)做好重要负载数据备份,减少万一割接失败造成的损失。
(3)割接时间选业务量最小如凌晨1点左右进行。
(4)割接前确认待投入的UPS良好以及电池充饱
(5)应由经过培训的工程师进行。
割接实施:
(1)确认市电供电可靠,否则割接前启用油机替代电网供电,防止新旧两机均在旁路时市电可能停电造成负载掉电。
(2)新系统输入与旧系统输入接同一路交流输入。新系统输出零线接入旧系统输出配电的零线,新系统开机运行;
(3)将新老系统均置于旁路状态,用万用表在新系统输出中找出与旧系统输出相同的一相,将该相并接入旧配电系统;
(4)检测新老系统输出电流正常后,将旧系统关机,输出线路拆除,然后将新系统转换为正常运行状态
(5)新系统另外两相可作为负载设备扩容使用。
(6)如果新系统单相带载能力不够,可以先将具备双路供电的设备割接至另外两相,以达到系统三相输出平衡。 关注下方微信公众号,在线模考后查看