试题详情
简答题简述充氢注意事项有哪些?
  • 1)
    发电机充氢操作必须使用CO2作为中间介质,严禁空气与氢气直接接触。
    2)
    发电机气体置换操作必须在发电机处于静止或盘车状态下进行,同时密封油系统应投入运行。如出现紧急情况,可在发电机减速时进行气体置换,但转速不得高于1000rpm,发电机在充二氧化碳气体时不允许高速运行。
    3)
    整个气体置换及补排氢过程中,应严密监视发电机风压,密封油压力及油温的变化;严密监视空氢压力平衡门、油氢差压调门的跟踪情况;严密监视消泡箱液位,氢侧密封油箱油位以及各浮子式液位检漏仪液位的变化。
    4)
    在发电机压力<0.2MPa时应关闭氢侧密封油箱自动排油手动门,稍开氢侧密封油的滤网到空侧油泵进口处的手动门维持氢侧密封油箱油位。
    5)
    气体置换操作过程中,密封油/氢差压可维持在56kpa,发电机氢气升压前、正常运行中,密封油/氢差压应为84kpa。
    6)
    用CO2置换空气时,发电机内压力应维持在10~30kpa,用H2置换CO2时发电机内压力维持在21~35kpa,CO2置换H2时,发电机内压力不得超过15~30kpa。
    7)
    当挠性连接管上的霜消失时,说明瓶内的二氧化碳气体已经用完,静止时充入的二氧化碳所需要量为发电机容积的1.5倍,当发电机充入二氧化碳后,CO2含量必须>95%后方可结束排空气操作。
    8)
    用H2置换CO2时,H2含量必须>95%后方可结束置换操作,当快速充气
    时可开启氢气调压门旁路门,当氢气瓶压力降低到1.4MPa时,调换氢瓶,在0.035MPa表压下,需要2.5倍发电机容积H2来置换CO2,以后每提高0.1MPa氢压就需要1倍于发电机容积的氢量。
    9)
    用CO2置换H2时,CO2含量必须>95%后方可结束排氢操作,CO2需要量为两倍的发电机容积。
    10)在CO2充入发电机期间,CO2汇流排上的所有阀门应完全开足,以防阀门
    结冻。观察CO2加热器后管道不应的结霜,保证CO2是以气体状态进入
    发电机。
    11)发电机氢气正常运行期间,氢气纯度应维持在98%以上运行。当氢侧密封油泵因故不能投运时,发电机内氢气纯度不得低于90%,否则必须补、排氢。
    12)
    充氢、补氢用的氢气纯度不低于99.5%。
    13)
    发电机正常运行中,氢气干燥器必须连续投入运行,氢气干燥器检修前后,必须用CO2对氢气干燥器进行吹扫。
    14)
    用H2置换CO2时必须从发电机底部取样;用CO2置换H2或空气时必须从发电机顶部取样,避免因取样不当而误报混合气体纯度。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题