- 简答题 某大型餐饮建筑地上六层,地下一层,地下一层地面与室外出入口地坪的高度差为4m,建筑高度为24m,框架结构,地上建筑耐火等级二级、地下室耐火等级一级,每层建筑面积均为4000m2,主要使用功能为厨房、包房和宴会厅。该建筑在地下一层和地上三、六层各设1个厨房,均通过1个燃气管井供气,均使用天然气燃气炊具,均未设外窗。该建筑的包房和宴会厅均具有卡拉OK功能。该建筑的地下一层至地上六层设有一个中庭,中庭底部投影建筑面积为200m2,除首层以外的其他各层中庭的周边均采取防火分隔措施。该建筑地下一层划分为5个防火分区,首层至地上六层每层均划分为1个防火分区。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)如果该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层,需要符合哪些规定? (2)该建筑的燃气管井应符合哪些规定?
-
(1)根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)的规定,该建筑具有卡拉OK功能的厅、室布置在地下一层和地上四层至地上六层时,应符合下列规定:①当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。②每个厅、室的建筑面积均不应大于200m 2 ,并均应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开;每个厅、室的疏散门均应设置乙级防火门。③应按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)的规定设置防烟与排烟设施。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)和《城镇燃气设计规范》(GB50016—2006)的规定,该建筑的燃气管井应符合下列规定:①燃气管井应独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。②燃气管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。③燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。④竖井内的燃气管道尽量不设或少设阀门等附件;竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.20MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆。⑤每隔四~五层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看