试题详情
简答题U9全停电,A段又瞬时来电,其现象为:A段进线开关952-1未跳,B段进线开关952-2跳闸,母联开关924-1合闸。你该如何尽快恢复送电。
  • (1)、检查并恢复C段电源。
    A、检查LVB1低压盘上的C段电源,如果380VC段有电恢复继电器227C掉牌,合上333开关。
    B、检查并合上所有事故电源。
    C、恢复MCC.C电源柜内C1、C2、RN接触器,通知工艺人员C段电源恢复正常。
    (2)、恢复高压盘的继电器掉牌和光字牌。
    (3)、如果222开关跳闸,应该立即手动合上222开关。
    (4)、恢复马达盘MCC.A、MCC.B电源柜内的C1、C2、RN接触器,并通知工艺人员电源恢复正常。
    (5)、检查辅助电源的运行情况。
    (6)、6KV另一段得电后,按规程恢复高压系统的分段运行。