试题详情
简答题 某办公楼基础采用桩数为3根的柱下承台基础,Φ500钻孔灌注桩,桩长16m,总数246根,桩砼强度等级为C20。设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra为675kN。选3根桩做单桩竖向抗压静载荷检测,荷载与沉降关系表如下:判定每根桩的单桩竖向抗压极限承载力值和本工程单桩竖向抗压承载力特征值(并说明判定的理由),是否达到设计要求。
  • 1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1500 kN,从Q—s曲线上看1500 kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。
    2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1350 kN,从Q—s曲线上看1350 kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。
    3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为1650 kN,从Q—s曲线上看1650 kN处是曲线发生明显陡降的起始点,所以取其点为单桩竖向抗压极限承载力值。本工程的单桩竖向抗压承载力特征值为675kN,因本办公楼基础采用桩数为3根的柱下承台基础,所以单桩竖向抗压承载力极限值应取试桩的最小值1350 kN,1350 kN的1/2为单桩竖向抗压承载力特征值。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题