试题详情
- 简答题简述贯入法检测砌筑砂浆强度的步骤。
-
基本步骤如下:
(1)试验前先清除测钉上附着的水泥灰渣等杂物,同时用测钉量规检验测钉的长度;如测钉能够通过测钉量规槽时,应重新选用新的测钉;
(2)将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉尖端朝外,固定好测钉;用摇柄旋紧螺母,直至挂钩挂上为止,然后将螺母退至贯入杆顶端;将贯入仪扁头对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面,握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砂浆中。当测点处的灰缝砂浆存在空洞或测孔周围砂浆不完整时,该测点应作废,另选测点补测。
(3)贯入深度的测量应按下列程序操作:
①将测钉拔出,用吹风器将测孔中的粉尘吹干净;
②将贯入深度测量表扁头对准灰缝,同时将测头插入测孔中,并保持测量表垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面,从表盘中直接读取测量表显示值di′,贯入深度应按下式计算:
Di=20.00-di′
式中:di′——第i个测点贯入深度测量表读书,精确至0.01mm;
Di——第i个测点贯入深度值,精确至0.01mm。
(4)直接读数不方便时,可用锁紧螺钉锁定测头,然后取下贯入深度测量表读数。
(5)当砌体的灰缝经打磨仍难以达到平整时,可在测点处标记,贯入检测前用贯入深度测量表测度测点处的砂浆表面不平整度读数dºi,然后再在测点处进行贯入检测,读取di′,则贯入深度取dºi-di′。 关注下方微信公众号,在线模考后查看