试题详情
- 简答题简述回弹法测试砂浆强度的操作步骤。
-
①测位处的粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净;弾击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并除去浮灰。
②每个测位内均匀布置12个弾击点。选定弾击点应避开砖的边缘、气孔或松动的砂浆。相邻两弾击点的间距不应小于20mm。
③在每个弾击点上,使用回弹仪连续弾击3次,第1、2次不读数,仅记读第3次回弹值,精确至1个刻度。测试过程中,回弹仪应始终处于水平状态,其轴线应垂直于砂浆表面,且不得移位。
④在每一测位内,选择1~3处灰缝,用游标卡尺和1%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度,读数应精确至0.5mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看