- 简答题处理设施后应设中水贮存池(箱)。中水贮存池(箱)的调节容积应如何计算?在缺乏资料的情况下又如何确定?
-
中水贮存池(箱)的调节容积应按处理量及中水月量的逐时变化曲线求算。
在缺乏上述资料时,其调节容积可按下列方法计算:
1.连续运行时,中水贮存池(箱)的调节容积可按中水系统日用水量的25%-35%计算。
2.间歇运行时,中水贮存池(箱)的调节容积可按处理设备运行周期计算。
3.当中水供水系统设置供水箱采用水泵一水箱联合供水时,其供水箱的调节容积不得小于中水系统最大小时用水量的50%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看