试题详情
简答题 某化工厂扩建,厂方(业主)将维修问新建工程PC项目的建设授标于A单位。A单位将车间内20t行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同,只约定了质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。在建设期问,互检中发现有3台车床的垫铁超出规范,具体如下: 1号车床16组垫铁中有77组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后,达到了规范的要求。 在行车做大车负重行走试验时,行车限位开关失灵,配重突然滑落,砸坏了一台已完成试验的铣床,造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序,调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求使得行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床,并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同,处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。 结合本案例,简述应进行的质量事故程序。
  • 启动质量事故应急预案:切断铣床电源,移开油料等易燃物品(先做好记录),拉好警戒线;
    进行事故报告:按规定的程序,向有关领导及部门报告事件的大致情况,本案属质量问题范畴;
    组织事故调查:本案中,应由项目总工程师组织相关技术人员、施工人员及质检人员对事件进行调查,若有必要,监理和业主代表亦可参与调查;
    事故原因分析:在调查的基础上,通过对“人机料法环”等因素的逐项分析,确定事故的主要原因及潜在问题;
    制定事故处理方案:根据事故分析结论,制定相应的处理方案。本案中主要原因是电器接线质量问题。应对电工进行全面培训和技能审核,检查持证情况,并对发现的显性和隐性问题逐一清查;
    事故处理:按“三不放过”的原则及项目部执行的相关规章制度,对时间责任人进行处理,对损坏的设备进行更换等;
    事故处理的鉴定验收:检查事故的处理结果,形成报告,关闭事故处理程序。