试题详情
- 简答题简述屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地要求及理由?
- 通常电缆屏蔽层须一端接地,一般在测量系统的未端(测量模件或仪表处)接地,测量系统的始端(检测元件处)浮空,但视具体抗干扰效果,接地处可变更。一端接地,仅与一侧保持同电位,屏蔽层与大地不构成回路,避免了大地共模干扰电压的侵入。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,影响其正常工作。