- 简答题消防水泵调试时有哪些要求?
-
1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行;
2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看