- 简答题 2010年3月20日下午4时50分至3月21日凌晨0时20分,某市受台风影响出现较大降雨天气,并伴有大风。20日20时,某制药公司使用的10kV供电线路133开关跳闸自动重合未成。 供电公司抢修人员立即赶至现场,发现10kV线路电杆被大风刮倒并导线断落。当时风雨交加,道路泥泞,施工车辆无法进入事故点进行作业,为尽快恢复该故障线路的电力供应,采取断开故障点、临时搭线调电的措施,于当天夜里23:15恢复了该线路供电。 为继续实施抢修,21日上午9时将10kV线路转入检修状态,中止供电,至中午12时排除全部故障后恢复供电。某制药公司(双方合同中并未约定属于重要用户)在2010年3月20日、21日的两次停电中,因正在组织生产,致使其投入的原料报废,造成较大经济损失。制药公司将供电公司诉至法院,要求赔偿因停电造成的经济损失138万元。 两次停电的程序性要求是什么?
- 20日的不可抗力造成的中止供电程序上需要事后报本单位负责人,21日的紧急检修造成的中止供电程序上需要提前24小时通知重要用户。