试题详情
- 简答题简述确定调节阀口径的步骤。
-
(1)确定计算流量,由工艺确定Qmax,Qmin;
(2)确定计算压差;
(3)计算通流能力,选择合适的公式或图表,求取最大或最小流量时的Cmax,Cmin;
(4)C值的选取,根据Cmax,在所选产品型式的标准系列中选取在于Cmax并最接近的那一级C值;
(5)调节阀开度验算,要求最大流量时开度不大于90%,最小流量时流量不小于10%;
(6)实际可调比的验算,一般要求可调比不小于10%;
(7)阀口径的确定:验证合格后,根据C值决定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看