简答题输煤6KVI、II段母线由6010、6020电源开关运行倒至6011、6021电源开关运行的操作步骤是怎样的?
  • (1)摇入输煤6KVI段母线电源6011开关至工作位置
    (2)摇入输煤6KVII段母线电源6021开关至工作位置
    (3)拉开输煤6KVI段母线干灰分选变压器电源01A开关
    (4)拉开输煤6KVI段母线#5输煤变压器电源03A开关
    (5)拉开输煤6KVI段母线除灰线电源03B开关
    (6)拉开输煤6KVI段母线灰渣泵房备用电源06开关
    (7)拉开输煤6KVI段母线#3输煤变压器电源08A开关
    (8)拉开输煤6KVI段母线#1输煤变压器电源09A开关
    (9)拉开输煤6KVI段母线#1消防变压器电源09B开关
    (10)拉开输煤6KVI段母线备用电源6010开关
    (11)检查输煤6KVI段母线确无电压
    (12)合上输煤6KVI段母线电源6011开关
    (13)检查输煤6KVI段母线电压正常
    (14)合上输煤6KVI段母线#1消防变压器电源09B开关
    (15)合上输煤6KVI段母线#1输煤变压器电源09A开关
    (16)合上输煤6KVI段母线#3输煤变压器电源08A开关
    (17)合上输煤6KVI段母线灰渣泵房备用电源06开关
    (18)合上输煤6KVI段母线除灰线电源03B开关
    (19)合上输煤6KVI段母线#5输煤变压器电源03A开关
    (20)合上输煤6KVI段母线干灰分选变压器电源01A开关
    (21)拉开输煤6KVII段母线#2消防变压器电源01A开关
    (22)拉开输煤6KVII段母线#2输煤变压器电源01B开关
    (23)拉开输煤6KVII段母线#4输煤变压器电源04A开关
    (24)拉开输煤6KVII段母线生活变压器电源07开关
    (25)拉开输煤6KVII段母线备用电源6020开关
    (26)检查输煤6KVII段母线确无电压
    (27)合上输煤6KVII段母线电源6021开关
    (28)检查输煤6KVII段母线电压正常
    (29)合上输煤6KVII段母线生活变压器电源07开关
    (30)合上输煤6KVII段母线#4输煤变压器电源04A开关
    (31)合上输煤6KVII段母线#2输煤变压器电源01B开关
    (32)合上输煤6KVII段母线#2消防变压器电源01A开关
    (33)摇出输煤6KVI段母线备用电源6010开关至试验位置
    (34)摇出输煤6KVII段母线备用电源6020开关至试验位置