试题详情
- 简答题有两台100kVA的变压器并列运行,第一台变压器,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,当总负荷为200kVA时,若两台变压器并联运行,求负载分配情况?
-
已知:S=200kVA,S1N=S2N=100kVA,UK1%=4%,UK1%=5%
则第一台变压器所带负荷为:
S1={200/(100/4+100/5)×100/4=111.11 kVA
第二台变压器所带负荷为:
S2=S-S1=200-111.11=88.89 kVA 关注下方微信公众号,在线模考后查看