试题详情
- 简答题最大需量有哪两种计算方式?两者之间有何区别?
-
最大需量有区间式和滑差式这两种计算方式,两者之间区别在于:
(1)区间式最大需量计算方式:将第1min到第15min的脉冲数累加后乘以脉冲的电能当量(指每个脉冲所代表的电能值),再除以15min,即得到需量值P1,保存于最大需量的存储单元中,然后进行第16min到第30min需量区间的计算,将第二次计算值P2与P1比较,若P2>P1,则将P2取代P1存于最大需量的存储单元中,依次类推,最大需量的存储单元中始终保持15min平均功率的最大值。