- 简答题 某办公楼建筑,建筑高度76m,建筑面积32000m2,耐火等级为一级,地下1层,地上20层。地下1层为设备房;地上1层裙房为会议报告厅,有固定座椅1550个;2~20层为标准层,走道两侧布置办公房间,小会议室,内走道长度29m,设有可开启外窗。 根据以上材料,回答问题: 标准层内走道如果不满足自然排烟,而房间满足自然排烟。走道的机械排烟量为多少?
- 因为标准层内走道不满足自然排烟,而房间满足自燃排烟。所以内走道采用机械排烟,机械排烟量不应小于13000m3/h。