简答题 渤海机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程,安装施工前履行了告之手续,书面告知提交了相关材料。 该工程工期很紧,施工期间阴雨天较多。项目部为了保证工程质量,把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序,按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中,实行了“三检制”,同时加强了专职检查,并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析,及时采取了改进措施,顺利地完成了任务。 专职检查员在第一阶段检查焊口质量时,一共检查出40处气孔超标,分析了原因,列表如下: 项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采取哪些改进措施?
  • 项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采取的改进措施是:
    (1)针对焊工操作问题,要进行培训,使焊工掌握相应的焊接技术,淘汰经过培训还不能掌握相应技术的人员;
    (2)针对焊条未烘干问题,要加强焊条烘干管理,建立相应的制度和管理措施,没有经过烘干的焊条不得使用;
    (3)针对环境问题,主要是潮湿,应采取防潮、防雨措施。如对焊口处应烘干再焊,焊条储存在保温桶里,不使焊条受潮等;
    (4)针对其他几个问题,也要采取相应措施给予改进。