试题详情
简答题DCS系统仪表柜掉电的应急处理,反应系统的应急处理步骤?
  • (1)外操和内操确认循环气压缩机的运行状态,内操在辅助操作台确认是否杀死启动,若未启动杀死,启动类型1杀死,若压缩机停止,启动类型3杀死,外操立即到CO钢瓶处确认CO已注入反应器内(通过CO系统压力),若压力未发生大幅变化,且发现阀门无动作,立即手动注入2钢瓶CO。
    (2)外操到循环气压缩机旁监控压缩机状态,如果干气密封流量无法保证,则在类型1杀死结束后,立即停止压缩机运行,并关闭干气密封一级排放手阀,防止损坏设备。
    (3)失电的自控阀门处于故障安全状态,确认反应器的所有进料已停止,排放已关闭,在现场一次表确认反应器压力和温度,当系统恢复后,立即对反应器泄压,防止反应器超压和丙烯冷凝。
    (4)检查TEAL、给电子体泵状态,停TEAL、给电子体泵,关闭注入点处阀门。检查主催化剂泵和的运行状态,如果停运后,外操到现场启动泵和搅拌器。
    (5)检查循环气压缩机油泵的运行状态,停止后到现场重新启动油泵。
    (6)手动倒空每套PDS,并用氮气进行置换。
    (7)仪表系统恢复后,恢复循环气压缩机干气密封流量,重新启动循环气压缩机,检查床层仪表和管口情况。投循环气冷却器蒸汽蒸汽,反应器排放切至去火炬,反应器进行置换CO工作。