试题详情
- 简答题有一流量测量回路测量量程为25KP a.对应最大流量为50T/H。需求30T/H时报警。求带开方时报警值时多少?
-
带开方时△Q=K×△P。对应30T/H得差压。
△P1=25×(30/50)=15KPa。
对应输出为P=(15/25)×80+20=68KPa 关注下方微信公众号,在线模考后查看