- 简答题第一类防雷建筑物的防雷电感应措施?
-
第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:
(1)建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装臵上。金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成避合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。
(2)平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。
(3)防雷电感应的接地装臵应和电气设备接地装臵共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电感应的接地装臵与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装臵之间的距离应符合本规范3.2.1条五款的要求。屋内接地干线与防雷电感应接地装臵的连接,不应少于两处。 关注下方微信公众号,在线模考后查看