试题详情
简答题简述闭式冷却水系统正常维护。
  • 1.调整维持闭式冷却水泵出口压力在0.52Mpa以上,闭式冷却水母管压力在0.48Mpa左右。
    2.单台闭式冷却水泵运行时,若闭冷水母管压力不能维持正常,应保持两台闭式冷却水泵运行,并检查各负荷分配情况是否正常并及时调整。
    3.泵组振动应正常,泵组若有明显异声或撞击声,泵组振动明显增大,应立即启动备用闭式冷却水泵,停运原运行泵。
    4.闭式冷却水泵电流不超限。
    5.闭式冷却水泵轴承温度<80℃,经确认温度超过限额,立即启动备用闭式冷却水泵,停运原运行泵。
    6.闭式冷却水箱水位自动控制正常,水位维持在1500~1800mm。
    7.若闭式冷却水箱水位正常,而闭式冷却水泵进口滤水器差压高于0.06Mpa时,应启动备用闭式冷却水泵,停运原运行泵,联系检修清洗闭式冷却水泵进口滤水器。
    8.闭式冷却水泵电机滚动轴承,每工作2500小时,应联系检修人员在电机运行状态下,加润滑油脂到出油口清洁油脂出现为止。