试题详情
- 简答题SV采样值报文的特点是什么?
-
SV报文采样一般为4000点每秒,即每周波80点,为周期性采样信号,特点是保证传输的实时性和快速性。
1、合并单元发送给保护测控的采样频率应为4K/秒,SV报文中每1个APDU部分配置1个ASDU,发送频率应固定不变;合并单元发送给其他装置的采样频率为12.8K/秒时,SV报文中每1个APDU部分配置8个ASDU;
2、SV报文中的采样值数据,样本计数应和实际采样点顺序相对应。样本计数应根据采样频率顺序增加并翻转,不能跳变或越限;
3、SV采样值报文APPID应在4000-7FFF范围内配置;
4、采样值为32位整型,1LSB=10mV,电流采样值为32位整型,1LSB=1mA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看