试题详情
- 简答题有一个变化范围为320~360KPa的压力,若用下列A,B两台压力变送器进行测量,那么正常情况下哪一台的测量准确度高些,压力变送器A:1级0~600KPa,压力变送器B:1级250~500Kpa。
- 用变送器A时,测量结果的最大误差为δmax=±1%×(600-0)=±6KPa,若用B变送器则:δmax=±1%×(500-250)=±0.5Kpa,显然,用变送器B的准确度高些。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 有人在校验压力表时经常用手轻敲表壳,这是
- 从控制的角度来讲,以下四种理想流量特性中
- 当仪表采用不间断电源时,电气供电回路应采
- 变送器的校准至少要选择()点为标准值进行
- 下列剪床中能剪切直线的剪床是()。
- 调节器的正反作用的定义?
- 金属材料的硬度越高,则其()。
- 热电阻温度计的工作原理?哪些材料常用来做
- FRC0791安全栅是选用什么安全型仪表
- 西门子S7-300可编程序控制中可以进行
- 当钢材变形较大而其塑性又较差或在缺少足够
- 在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造
- 孔板不标准时,流量系数会变化,孔板直角入
- 在逻辑代数中,A+1等于()。
- ET1200系列的红外分光油分析仪采用的
- 已知r=1.25gf∕cm3&
- 热电偶产生热电势的条件是:(),()。
- 调节器的比例度越大,则放大倍数(),比例
- 低压气正常停车停不下来,请判断是什么原因
- 调节机构是()系统的重要组成部分,通常用