试题详情
简答题启动监督项目有哪些?
  • 1)严密监视过热器,再热器金属壁温和汽温在允许范围内,并且其温度变化率控制不得超过88℃/H锅炉两侧汽温差不超过15℃,两侧烟温差不超过50℃;
    2)锅炉蒸发量≤10%MCR(100t/h)时,炉膛出口烟温不超过500℃;
    3)汽包上下壁温差严格按照曲线规定,一般控制不大于56℃,在汽包压力较低的情况下,此限制可控制在83℃,按允许温差曲线控制;
    a、汽包饱和温度变化率严格按照曲线规定,一般控制28—56℃/h左右,不得大于56℃,锅炉温热态启动可适当放宽。
    b、锅炉点火升温升压过程阶段,锅筒上、下壁温与内、外壁温差及任意两点间的壁温差不允许超过规定值,超过时应及时分析原因,调整燃烧,严格控制升温升压速度,适当加强下部联箱疏水。如过大的筒壁温差仍继续上升,应立即停止升温升压,待正常后再升温升压。
    c、锅炉点火升温升压过程中,要经常检查各受热面元件的膨胀情况及支吊件支吊状况,确保状态下吊杆受力均匀。为使锅炉各部受热膨胀均匀,应根据膨胀情况适时进行下联箱的疏水,在疏水时应严格控制锅筒水位,当膨胀异常时,应停止升压,查找原因,待膨胀正常后,再继续升压。
    4)在锅炉升温升压过程中,应严格控制炉膛出口烟温,在汽机并网前不要超过538℃。
    5)投油时,应对油枪燃烧情况进行观察,若燃烧不良,应立即进行调整。
    6)投粉时注意燃烧调整,如煤粉投入后不着火,应立即停止投粉,并保持炉膛较高负压加强通风5分钟,此时应保持油枪燃烧稳定。待查明原因并消除后,方可进行第二次投粉,若两次投粉均不着火,除按上述规定处理外,还应分析出原因,才能投粉。
    7)汽机冲转后与加负荷期间,要严格控制主汽温度、再热器温度、主汽压力和锅筒水位(控制在±50mm范围内),并严格监视低温过热器出口,后屏过热器出口的汽温并及时投入各组减温器。
    8)在点火升温升压过程中,应按照规程规定的升温升压曲线进行控制,严禁超压和无故拖延升温升压时间。在点火升温升压过程中应加强对各级过热器、再热器壁温的监视和控制,严防超温,如发现管壁温度异常时,应及时采取措施进行调整。
    9)在升压过程中,如发现汽包水位控制不稳定,或发现省煤器中有汽化迹象,则运行人员应查明省煤器再循环是否确实打开,这时必须使给水量超过需要量,并辅之以采用排污措施以保持水位,调节排污阀的开度和升压速度。当炉水含硅量超标时,应停止升压,并进行洗硅,必要时降压运行。
    10)启动期间后烟井下集箱的疏水阀先全开,待起压后过热蒸汽压力可用疏水阀加以控制,以汽机旁路控制为主,当汽机并网后关闭疏水阀。
    11)点火前,所有再热器的疏水阀、排汽阀应打开,通向大气的排气阀和疏水阀在冷凝器建立真空前必须关闭,至凝汽器的疏水阀应开启,直到机组升负荷时,方能关闭。
    12)监视空气预热器的出口烟温,以防止二次燃烧,热变形和低温腐蚀。
    13)机冲转时,应按过热汽温和再热汽温的变化趋势及时调整,以保证二者汽温基本一致。
    14)通过火焰监视电视观察燃烧工况,防止燃烧不稳定而引起汽温和烟温的急剧变化。当汽温和烟温的急剧上升时,应降低升压速度,必要时,应暂停一部分燃烧器。
    15)注意各自动调节装置的运行情况,当发生故障时或调节不良时,应手动控制,并联系热工处理。