- 简答题老区PVA装置Z列聚合一釜液位LICA-401Z剧烈波动,请回答该故障对生产有何影响、如何检查判断处理故障以及曾经的故障处理结果。
-
该故障对生产的影响:聚合一釜是聚合反应生成PVAC的设备,它的液位对产品质量和生产安全性都有重要影响,因此要求检测非常精确。
检查过程:该液位是单侧毛细管双法兰差压变送器,检查变送器本体,该变送器由于测量介质和设备原因,取压点无一次阀,开车期间无法拆除检查膜盒是否损坏,只可检查表头。
检查仪表信号电缆:接线端子有无松动、绝缘是否良好、电缆是否良好等。
检查DCS卡件,外部加信号,判断该卡件是否正常
曾经的故障处理结果:检查电缆的阻值为300~800欧变化,电缆受损,重新敷设电缆后正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看