- 简答题简述汽泵油温及主机氢温控制器使用方法。
- 汽泵油温及主机氢温控制器使用方法基本相同它们的盘面手动使用时:
(1)将手自动搬把放手动位置。
(2)检查压缩空气压力在6kg/cm2以上,截门应开启,系统无漏汽,电流投入,冷却水系统倒为调整门控制出入口门开旁路门关,系统倒为备用。
(3)手动旋钮,检查调整门上下动作应灵活,无长涩现象。
(4)根据所需要的温度调整旋钮,保持在规定的范围之内。
(5)使用手动时调整手动定值就不起作用了。
投入自动使用时:
(1)将温度手动调整到规定值后,手动定值与指示值相同。
(2)将手、自动搬把放在自动位置。
(3)做挠动试验改变一下定值位置,调节器应马上跟踪调节,开大或关小,开度指示器也应随着调节器开或关之间的变化,而后将定位整定到规定值上。
(4)投入自动后手动旋钮就不起作用了。 关注下方微信公众号,在线模考后查看