- 简答题有人认为,安装调节阀时,调节阀的气开、气关就是正作用与反作用,这种理解对吗?试用气动薄膜调节阀说明为什么?
- 这种理解不对。调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。调节阀一般采用的气动薄膜(有弹簧)执行机构,其作用方式有正、反两种。信号压力增大时,推杆下移的叫正作用执行机构;信号压力增大时,推杆上移的叫反作用执行机构。阀体部件分为正、反装两种。阀杆下移时,阀芯与阀座间流通截面积变小的称为正装式,反之称为反装式。调节阀的作用方式分为气开和气关两 种,有信号压力时调节阀关,列信号压力时调节阀开的为气关式,反之为气开式。气开、气关是由执行机构的正、反作用的阀体部件的正反装组合而成,组合方式见下表。所以,把气开、气关理解为正、反作用是不对的。