试题详情
简答题 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m²。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m²的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m²,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m²,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m²,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m²~390m²之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m²、147m²。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。 根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数) 4、【题干】判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。 5、【题干】指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)
  • 1.地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于10m的楼层内,题目为11.5m;地上四层存在的问题:
    (1)游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅室的建筑面积不得大于200m²,题中为216m²错误。
    (2)游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔。
    2.建筑防火措施不到位:(1)大厅吊顶采用胶合板、贴顶纸,墙壁为化纤装饰布,以及靠墙壁放置沙发表皮为人革面料,内垫为聚氨酯泡沫,不符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—1995)规定。易燃可燃材料起火产生大量有毒烟气。3.地下二层:5820×O.56×0.3=977.76人
    977.76÷250=3.9≈4
    977.76÷4=244.44
    244.44÷(2×37)=3.3取44×0.55=2.2m
    2.2×4=8.8m
    地下一层:
    15200×0.60×0.3=2736
    2000÷330+330÷400=8.825≈9
    2736÷9=304
    304÷(2×40)=3.8≈44×0.55=2.2m
    2.2×9=19.8m
    4.正确人员疏散应急照明在主要通道上最低照度不低于1.01x。
    总建筑面积12000×3+5600+15200×2=36000+5600+30400<100000m²
    应急照明备用电源连续供电不少于0.5h
    5.存在的问题:在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。应为模塑聚苯板为B2级材料,当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题