试题详情
- 简答题 绘图题:图E-63所示控制电路是几种反转控制电路,试分析各电路能否正常工作?若不能正常工作,请找出原因,并改正过来。
-
图E-63A.所示电路不能正常工作,其原因是联锁触头不能用自身接触器的动断辅助触头。不但起不到联锁作用,当按下启动按钮后,还会出现控制电路时通时断的现象,应把图中两对联锁触头换接。
图E-63B.所示电路不能正常工作,其原因是联锁触头不能用动合辅助触头。即使按下启动按钮,接触器也不能得电动作。应把联锁触头换成动断辅助触头。 关注下方微信公众号,在线模考后查看