试题详情
- 简答题按《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013对一胶粉聚苯颗粒贴砌浆料的抗压强度进行检测,其压力值分别为:2758N、2842N、2910N、3084N、2893N、2611N,计算其抗压强度并判定是否合格,试件受压面积按试模面积计算。
-
(1)每块抗压强度为
2758/10000=0.28MPa;2842/10000=0.28MPa;
2910/10000=0.29MPa;3084/10000=0.31MPa;
2893/10000=0.29MPa;2611/10000=0.26MPa
(2)样品的抗压强度为
(0.28+0.28+0.29+0.31+0.29+0.26)/6=0.29MPa<0.30MPa(标准指标要求)
故此样品不合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看