试题详情
- 简答题在对某货船(1000总吨、主机总功率404kw)进行水消防系统试验时发现,该船机舱设有2台水泵,但仅有一台水泵能排出消防水,检查确定该船2台水泵分别用于抽排舱底水和消防水,两泵管路系统互相独立。请问该船消防水系统能否满足“法规”的要求。如不满足该如何解决?
- 该船消防水系统不满足“法规”的要求。如要使消防水系统满足“法规”的要求,增加消防泵一台。(“法规”第7篇第3节3.3.2.1,表3.3.2.1。)