试题详情
- 简答题SF6组合电器由哪些组合元件构成?
-
SF6组合电器构成元件如下
(1)断路器
它是全封闭组合电器的主要元件,它可以是单压式或双压式SF6断路器,目前使用最多的是单压式。这种断路器有水平断口和垂直断口两种类型。选用不同断口的断路器也就决定了组合电器内其它元件的布置方式、组合电器的高度和宽度,及其断口检查的难易程度。
(2)隔离开关
视动触头运动方式的不同,有转动式和直动式两种类型。都希望它能开断小电容电流和环流。
(3)接地开关
接地开关与隔离开关制成一体,或单独作为元件制造。有工作接地开关和保护接地开关之分,前者不要求有闭合短路电流的能力,后者则要求有此能力。上图中隔离开关和接地开关制成一体,配有手动操动机构,并设有观察窗以观察触头的位置。
(4)电流互感器
GIS中的电流互感器有两种结构
a、以SF6为主绝缘的装在金属壳内的穿心式,既可以用于断路器侧又可以用于母线侧;
b、开口式电缆结构,只能用于母线侧。
(5)电压互感器
主要有电容式和电磁式两种,前者用于220kV及以上电压等级,后者用于110kV以下的电压等级。
(6)避雷器
保护GIS的避雷器主要有三种,
a.常规带间隙的避雷器,装在组合电器的入口处;
b.无间隙的氧化锌避雷器或金属封闭的SF6绝缘的避雷器;
c.上述两种方式的混合应用。图中采用的是以SF6为绝缘介质的磁吹避雷器。
(7)母线和封闭连接线
母线的结构有分相式和三相共筒式两种。前者的导电部分装在接地的金属圆筒中心,用盆式绝缘子支持,可避免相间故障。后者的三相导电部分均匀地布置在一个共同的接地金属圆筒内,各相导体对圆筒分别用支持绝缘子支持,相间绝缘主要由SF6担任,圆筒壳体上的发热效应较低。
(8)引线的充气套管与电缆终端
引线套管也可以采用油纸电容套管,它的尾部放在封闭的电器壳中,SF6气体与套管的油腔隔绝。
全封闭组合电器选用电缆进出线时,就采用封闭型电缆终端。与变压器和架空线相连时,可以采用套管。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 什么高压负荷开关,它有什么特点?
- 单只避雷针的保护范围应如何确定?
- 高压断路器中触头主要可分为()和()两种
- 直击雷过压对电气设备的绝缘是非常危险的,
- 六氟化硫气体在()作用下能产生有毒的氟化
- 电弧相当于一个非线性电阻,电弧中电压与电
- 对电弧的描述,下列说法中正确的是()
- 什么是磁吹阀式避雷器?其特点有哪些?
- 在高真空中,弧柱内外压力差和质点密度差(
- 关于避雷器,下列叙述正确的是()
- 在高压电器中电流互感器属于()
- 六氟化硫热膨胀式断路器,属外能吹弧式原理
- HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,
- 对所有高压电器的统一要求是什么?
- 低压电器中的刀开关,是一种最简单的电器。
- 熔件熔断的时间与通过熔件的电流的关系为熔
- 液压操动机构是利用()作为动力传递的介质
- 有关组合电器的安装,下列说法正确的是()
- 高压电器按照电流制式分()和()。
- SW3—110型少