试题详情
简答题论述循环水工艺系统异常现象及处理?
  • 原因:
    1.水温不断升高
    2.水体浊度升高
    3.PH值升高或降低
    4.浓缩倍数提不上来
    5.系统水量损失过大,水质不合格
    处理方法:
    1.增开风机,四台风机全开仍无法降温,需调整风机叶片角度,以增大风量
    2.抓好纤维束过滤器运行,及时进行反冲洗,加强排污
    3.投加硫酸(H2SO4)或碱
    4.减少排污,检查是否有漏点
    5.增大补水,加大投药量