试题详情
- 简答题热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度34.2℃,外表面平均温度10.2℃,热稳定状态的热流计读数为1.95mv,该热流计标定系数为11.63 W/(m2·mv),求该墙体的传热系数K。
- 解:传热系数K=11.63*1.95/(34.2-10.2)=0.945W/(m2·K)