试题详情
- 简答题有一台10KVFS避雷器需要进行工频放电电压交接试验,现有一台100000/200V的变压器,如在低压侧测量电压,问电压表应在什么范围内读数才为合格?
- 因为10KVFS避雷器交接试验标准中工频放电电压,合格范围为26~31KV,试验变压器电压比为200/100000=0.002,则低压侧电压表读数为0.002×(26~31)KV,即52~62V才合格.