- 简答题系统发生振荡,若频率异常应该如何处理?
-
系统振荡时,若系统频率发生异常,一般处理方法如下:
(1)当频率低至49.79—49.00赫兹时,各级调度应立即调出备用功率,控制用电负荷,将频率恢复至正常;各厂、站应检查低频减负荷装置(特殊轮)动作情况,并按相关规定处理。
(2)当频率低至49.00赫兹时,各电厂应按调度要求调整发电功率,统一调度事故备用机组容量,并保证不使相应线路过载或超过稳定限额;各级调度应增加机组功率,启动备用机组,并按事故限电序位表限电,将频率恢复至正常;各厂站应检查低频减负荷装置动作情况,当电网事故达到低频减负荷动作值,而装置未动作时,应立即断开该装置所跳的断路器。
(3)当频率高至50.21—50.50赫兹时,各级调度按正常频率调整方法进行调整,并检查高频切机动作情况。
(4)事故拉闸限电及低频减负荷装置切除的线路,不得自行送出,不准将停电线路负荷倒至其他线路供电;如危急人身设备安全时,可先送保安用电,再向调度汇报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看