简答题火灾自动报警系统的防雷与接地有何要求?
  • (1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
    (2)由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿人钢管或其他坚固的保护管。
    (3)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
    (4)消防控制室的接地电阻值,应符合下列要求:
    ①工作接地电阻值应小于4Ω;
    ②采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω;
    (5)当采用联合接地时,应用专用接地干线由消防控制室引至接地体,专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积不应小于16mm2.
    (6)由消防控制接地板引至各消防设备的接地线,应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积不应小于4mm2.