试题详情
简答题什么是DEH的控制目标值?
  • ⑴目标值的含义
    目标值“TARGET”在并网前表示转速目标值,在电气并网后表示功率目标值。
    ⑵目标值输入
    在操作员自动方式,操作员可在画面上设置目标值,光标至TARGET区域,键入数值,该值合法则被接受,否则出现报警。
    ⑶其他改变目标值的情况
    ①运行在操作员自动方式以外时,目标值由其他运行方式改变。
    ②ATC方式时,转速目标由ATC程序计算得到。
    ③自动同步投入时,转速目标值跟踪转速设定值,转速设定值由AS(自动准同期)增减脉冲变化。
    ④遥控负荷控制时,功率目标值跟踪设定值,功率设定值由AS增减脉冲变化。
    ⑤电气并网的瞬间,目标值由转速自动转为功率,目标值代表阀门的指令,使阀门置于当时压力下5%负荷的位置。
    ⑥电气跳闸的瞬间,目标值由功率自动转为转速额定值3000r/min。
    ⑦汽轮机跳闸的瞬间,目标值自动设置为零。
    ⑧汽轮机挂闸的瞬间,目标值自动设置当前转速。
    ⑨功率回路切除的瞬间,目标值被调整到一个新值,使调节级压力在切换时无扰动。
    ⑩调节级压力控制回路投入或切除的瞬间,目标值衩重新设一个新值,使阀门指令在切换时无扰动。