简答题说明如何通过电容传递电流波形的变化来检测变压器的故障。
  • 电容传递电流法在变压器冲击试验故障检测中是一种比较灵敏的方法。利用该方法可以检测的故障如下:
    (1)匝间、段间故障:当变压器高压绕组发生匝间、段间故障时,故障线匝的串联电容将发生短路放电并产生高频振荡,该振荡通过高、低压绕组间的耦合传递到低压绕组上,并在电容传递电流波形上反映出来的一个显著特点是:波形图上开始出现一个高频振荡,其后整个波形发生畸变。
    (2)对地故障:当被试绕组发生对地故障时,非被试绕组由对电容充电而转为放电,此时电容传递电流波形会突然反向增大,并发生振荡和畸变。
    (3)高、低压绕组间的故障:此时高、低压绕组之间的耦合电容由于故障的作用突然变为直接的连通,它的作用使电容传递电流变为电导性电流而显著增大。
    (4)局部放电:当出现局部放电时(如气泡放电等),在电容传递电流波形上将叠加一些毛刺。
    电容传递电流法可以用来大致判断高压绕组发生故障的部位。被试绕组为连续式时,故障位置越靠近入波点,波形畸变的时间越早。对于层式绕制的绕组,由于各层之间的电容耦合作用较大,利用该方法可能有较大的误差。