试题详情
- 简答题电压互感器高低压侧熔断器的作用有何不同?熔断器的额定电流是如何规定的?
-
(1)高压侧熔断器主要作用:当互感器内部故障或互感器与电网连接的引线上发生短路故障时熔断器熔断,防止电压互感器因内部故障损坏和影响高压系统正常运行。高压侧熔断器熔丝的截面是按满足机械强度条件选择的,其额定电流比电压互感器的额定电流大很多倍,低压侧短路时可能不熔断,更不可能防止过载,因此低压侧还必须装熔断器。
(2)低压侧熔断器主要作为二次回路的短路保护和电压互感器的过载保护。
其熔丝选择原则是:熔丝熔断时间应小于二次回路短路时的保护装置的动作时间,熔丝的额定电流应为电压互感器二次侧最大负载电流的1.5倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看