试题详情
- 简答题
火灾自动报警设施检查与维护保养分析
某热电厂隶属××公司,其中发配电工段负责公司发电、配电系统的管理工作,保证正常供电。发电工段分为主控岗位和变电所岗位,主控岗位主要负责管理主控高压室、低压室、脱硫、灰水回收泵房配电室,共6台变压器,主控高压室是全公司电能分配中心;变电所岗位主要负责管理一变、三变、四变的高、低压室,共10台变压器。每个供配电室均配置有干粉灭火器和二氧化碳灭火器若干。主控岗位每班3位值班员,变电所岗位每班4位值班员。
该电厂针对自身特点组织编制了火灾发生时的应急处理预案和具体流程,以及为保证消防系统的正常运行的定期检修维护计划。
火灾发生的应急处理:
火灾报警系统设备配置如下:
1.火灾报警系统维护保养应如何组织? 2.请简述火灾报警系统日常检查都包括哪些内容?
-
1.火灾报警系统维护保养的组织:
(1)每日应检查火灾控制器的功能,填写系统运行和控制器日检登记表。
(2)每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能,并填写相应的记录。
(3)每年检查和试验火灾自动报警系统的功能,并填写相应的记录。
(4)点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定,产品说明书没有明确要求的,应每两年清洗、标定一次。
(5)对经检查测试已不能正常使用的火灾探测器等设备应及时更换。
2.火灾自动报警系统日常检查:
(1)检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输出模块等组件的外观及运行状态。(2)检查火灾报警控制器、火灾显示盘、消防控制室图形显示装置运行状况。
(3)检查消防联动控制器外观及运行状况。
(4)检查声光报警器外观。
(5)检查系统接地装置外观及牢固性。
(6)检查消防控制室工作环境。 关注下方微信公众号,在线模考后查看