试题详情
简答题 A公司承接某住宅小区的数栋住宅楼和室外总体工程的机电安装任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司,而管材和阀门由A公司采购供应。 B公司承接的热力管网安装完成后,于2008年8月向业主提出竣工验收并通过。A公司承接住宅小区工程于2009年3月竣工验收合格。 事件1:于2008年冬季供暖时,发现热力管网阀门漏水严重,造成热能损失。业主向A公司投诉,并要求承担经济费用,A公司予以拒绝。 事件2:于2009年冬季供暖时,其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水,经查证是A公司项目经理通过关系购进廉价次品有缝钢管。 问题: (1)B公司申请竣工验收的做法是否妥当?说明理由。 (2)针对事件1:A公司的做法是否合适?说明理由。 (3)针对事件2:出现的材料质量问题,从材料质量控制方面有哪些环节失控? (4)针对事件2:A公司应对该质量问题如何处置?
  • (1)(本小题6分)
    B公司做法不妥(2分)。B公司是A公司的分包单位(1分),应向A公司提出竣工验收(1分),然后A公司组织复验合格后(1分),以单位工程竣工验收要求向业主申请组织验收(1分)。
    【考点来源】该考点来自教材1H420013掌握机电工程项目的建设程序
    (2)(本小题4分)
    A公司的做法不合适(1分)。按照质量管理条例,总包单位对分包单位的质量有连带责任(1分);同时阀门是A公司采购供应的,应对其质量负责(2分)。
    【考点来源】该考点来自教材1Z204030建设工程项目施工质量控制
    (3)(本小题4分)
    暖气管道裂纹漏水质量问题,说明A公司材料质量的控制方面表现出采购(2分)和进货检验(2分)两个方面失控。
    【考点来源】该考点来自教材1H420021掌握机电工程项目施工阶段项目管理的任务
    (4)(本小题6分)
    A公司应立即对已裂纹管进行返工处理(2分),待采暖期结束时,应将此批管子全部更换以消除隐患(2分),并承担全部经济损失(2分)。
    【考点来源】该考点来自教材1H420145掌握机电工程项目施工质量问题及事故的处理
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题