二次回路的安装工艺要求是按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤,绝缘良好。具体要求如下:
(1)二次回路接线应注意电压、电流互感器的极性端符号;接线时可先接电流回路,分相接线的电流互感器二次回路宜按相色逐相接入,并核对无误后,再连接各相的接地线,电流回路接好后再按相接入电压回路;
(2)二次回路接好后,应进行接线正确性检查;
(3)电流互感器二次回路每只接线螺钉最多允许接入两根导线;
(4)当导线接人的端子是接触螺钉,应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环,其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同,螺钉(或螺母)与导线问、导线与导线间应加垫圈;
(5)直接接入式电能表采用多股绝缘导线,应按表计容量选择。若选择的导线过粗,应采用断股后再接入电能表端钮盒子的方式;当导线小于端子孔径较多时,应在接入导线上加扎线后再接入。 关注下方微信公众号,在线模考后查看